Pokud máš trubky všechny teplé tak tam máš málo chladiva nebo žádné jedna trubka má byt teplá a druhá studená případně ti neběží kompresor.
http://www.servis-klimatizace.hys.cz http://www.klimatiza...limatizace.html
Pokud je tlakový spínač F129 nizkotlaká ochrana tak by mohlo jit o únik chladiva hlídá pokles množství(tlaku na sací straně chladiva), pokud je vysoko tlaký tak bud hlídá vysoký tlak nebo má za úkol spínat ventilátor, pokud by ventilátor nesepnul dojde k přéhřátí (příliš vysoký tlak) a kompresor řídící jednotka odpojí.
http://www.servis-klimatizace.hys.cz
Doporučuji překontrolovat chladivo když ho je málo tak rozpíná tlaková ochrana spojku a kompresor odpojí od řemenu může být i opačný problém když je chladiva moc.
http://www.servis-klimatizace.hys.cz